您的位置:房产超市>房产问答> 其他>其他> 有谁了解新房地暖如何验收?

有谁了解新房地暖如何验收?

标签: 新房
热心网友|回答4次|2020-09-30 11:41:14
我来回答
收起回答
0/2000

优质回答

  • 热心网友
    2020-09-30 16:15:35
    最直接的验收就是看分水器的各个接头是否是密闭无漏水的,以及燃气锅炉的接头是否是完好的;再者进行打开开启一两天进行测试即可,坏了是可以找开发商的,但是能否是免费维修就要看具体的损坏位置了。

其他回答

(3条回答)
  • 热心网友
    2020-09-30 23:23:05
    1.适合人体的生理特点,热量由下而上传递,首先温暖您的脚下部位和座位高度部位,给您营造舒适平安的环境。2.节约热量。可分房间控制温度,地板采暖使室内温度达到19°C-21°C,已能保证您的舒适。而传统的暖气设备要达到同样的效果,室内温度必须达到24°C。室温每升高1°C,就会多耗费6%-7%的热量。3.使用地面采暖设备有利于您的健康,因为它散热均匀,能够避免室内空气流动引起的灰尘。4.地面采暖能减少空气中水份的蒸发,从而提高室内湿度。5.地板采暖使室内装修方便,无障碍物影响,增加室内的有效空间。
  • 热心网友
    2020-09-30 20:50:00
    新房交房时对地暖质量进行检查,可以从以下一些方面着手:1、观察集分水器的接头处、各种阀门处是否存在水锈水渍;2、观察集分水器的各个回路是否有分区标识;3、分水器上的各种阀门是否有缺少、损坏;4、地暖管与分水器连接的处地暖管的护套是否存在破损;5、各个房间暗埋的地暖管是否存在裸露;6、卫生间部分大多是安装的暖气,检查暖气的接头处是否有水印水渍水锈、固定是否牢固等;7、对地暖管做打压测试,看是否掉压,采用打压机打0.8兆帕压力,观察半个小时内是否掉压,如果掉压小于0.05兆帕的话,视为打压合格,否则存在渗漏。
  • 热心网友
    2020-09-30 15:14:18
    1、主阀和各分阀开关顺畅2、必须做打压试验,压力0.6Mpa-0.8Mpa并持续一小时没有明显降压。3.仔细检查地面排管没有过高的起伏,如果地面有细小的裂缝可忽略。